· لدي سور يحيط بمنشأ معدني كبير ( اي ان المنشأ المعدني يقع دخل هذا السور )
· ارتفاع هذا السور من وجه الأرض 6.25 م
· عمق التأسيس كبير ( طول رقبة العمود = 2.50م )
· يعتبر هذا السور Cantilever بطول 6.25+2.5=8.75 م تقريبا 9.00 م
· تم عمل Non Sheet وتم تسليط احمال الرياح عليها
· الإنتقال في قمه هذا السور كبير تقريبا 85 مم
· بارجوع الى الكود السعودي حسب المرفق وجدت ان طول الظفر يؤخذ ضعف الطول أي 9000*2=18000 مم
· من الجدول المرفق .... بالنسبة للحوائط الخارجية فإن الإنتقال المسموح = L/240
· وحسب الفقرة e يمكن تخفيض الإنتقال بمقدار 0.7 اي اعظم انتقال في قمة السور نعتبره 0.75*85=59.20 مم
· الآن اصبح اللإنتقال المسموح = 18000÷240 = 75 مم
· الإن الإنتقال المسموح = 75 مم < 59.20 مم .......... يعتبر مقبول
· مرفق تحليل يدوي
· مرفق صفحة من الكود السعودي
هل هذا التحليل صحيح ام ان هناك ملاحظة عليه ...... ارجو التوجيه